Re: ГР-ПРГ на дисплее БПУ (перегрев, самостоятельный ремонт)

Плату отмыл R7 выгорел R10 C5 тоже сдохли. Причина: 1. пробило диод 2. замыкание одной из ножек диода через прижимную полоску металла, 3. Пробило разъём подключения горелки . Попытки заменить диод на 1n4148 и востановив цепочку R10,R7- 6.8 ом С5 1МКФ результата не дал, произошло повторное выгорание ...
Владимир
25 сен 2016, 14:57
 
Форум: Ремонт оборудования
Тема: ГР-ПРГ на дисплее БПУ (перегрев, самостоятельный ремонт)
Ответов: 12
Просмотров: 44587

Re: ГР-ПРГ на дисплее БПУ (перегрев, самостоятельный ремонт)

Добрый день. При сварке в угол сработала защита перегрев, после дозаправки пистолета, и повторного пуска выгорела обвязка термодатчика на плате, сейчас прибор постоянно выдаёт перегрев, возможно из за замыкания датчика температуры. Нужна схема обвязки аппарат 06,2009 года, с новым пистолетом (повора...