Текущее время: 10 май 2024, 12:11
Вход

Результатов поиска: 2

Вернуться к расширенному поиску

Re: ГР-ПРГ на дисплее БПУ (перегрев, самостоятельный ремонт)

Плату отмыл R7 выгорел R10 C5 тоже сдохли. Причина: 1. пробило диод 2. замыкание одной из ножек диода через прижимную полоску металла, 3. Пробило разъём подключения горелки . Попытки заменить диод на 1n4148 и востановив цепочку R10,R7- 6.8 ом С5 1МКФ результата не дал, произошло повторное выгорание ...
Владимир
25 сен 2016, 14:57
 
Форум: Ремонт оборудования
Тема: ГР-ПРГ на дисплее БПУ (перегрев, самостоятельный ремонт)
Ответов: 12
Просмотров: 39090

Re: ГР-ПРГ на дисплее БПУ (перегрев, самостоятельный ремонт)

Добрый день. При сварке в угол сработала защита перегрев, после дозаправки пистолета, и повторного пуска выгорела обвязка термодатчика на плате, сейчас прибор постоянно выдаёт перегрев, возможно из за замыкания датчика температуры. Нужна схема обвязки аппарат 06,2009 года, с новым пистолетом (повора...
Владимир
31 авг 2016, 19:19
 
Форум: Ремонт оборудования
Тема: ГР-ПРГ на дисплее БПУ (перегрев, самостоятельный ремонт)
Ответов: 12
Просмотров: 39090

Вернуться к расширенному поиску


Кто сейчас на форуме

Сейчас посетителей на форуме: 79, из них зарегистрированных: 0, гостей: 79 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
Больше всего посетителей (609) на форуме было 16 июн 2023, 03:12

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей

Login Form